Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR243-20ABC] Lettura sonda e uscita 0-10V proporzionale

Post Reply
Giulio Buffa
Posts: 3
Joined: 29/10/2010, 10:32

Re: ATR243-20ABC

Post by Giulio Buffa »

Salve
la configurazione fin qui è esatta, per avere un segnale proporzionale deve abilitare su parametro n°18 (banda proporzionale) un valore entro il quale la sua uscita passa da 0 a 10Volt.
Esempio: con sensore 4...20 equivalente a 0...100bar fissando una banda proporzionale di 10 (5 sotto e 5 sopra il setpoint) avrà l'uscita che rimane al 100%(10volt sull'uscita) fino a 95Bar, da 95bar a 100bar in modo proporzionale l'uscita scende fino a 5V (un volt ogni bar di incremento).
Può anche provare a lanciare una funzione di "Tune" per impostare proporzionale integrale e derivarivo in modo ottimale.