Salve
la configurazione fin qui è esatta, per avere un segnale proporzionale deve abilitare su parametro n°18 (banda proporzionale) un valore entro il quale la sua uscita passa da 0 a 10Volt.
Esempio: con sensore 4...20 equivalente a 0...100bar fissando una banda proporzionale di 10 (5 sotto e 5 sopra il setpoint) avrà l'uscita che rimane al 100%(10volt sull'uscita) fino a 95Bar, da 95bar a 100bar in modo proporzionale l'uscita scende fino a 5V (un volt ogni bar di incremento).
Può anche provare a lanciare una funzione di "Tune" per impostare proporzionale integrale e derivarivo in modo ottimale.
[ATR243-20ABC] Lettura sonda e uscita 0-10V proporzionale
Return to “FAQ Regolatori e Termoregolatori”
Jump to
- Forum Italiano
- ↳ Argomenti Generali
- ↳ FAQ Regolatori e Termoregolatori
- ↳ FAQ Controllori di processo / Programmatori a step
- ↳ FAQ PLC, HMi e Interfacce
- ↳ HMI LogicLab - Movicon (TD410, TD710, TD810, TD820)
- ↳ PLC LogicLab (PL280, PL500, PL600)
- ↳ PLC e HMI Codesys (PL700, TC6xx, TC8xx)
- ↳ PanelPC (PC800, PC815, PC820, PC830)
- ↳ WebPanel (WPxxx)
- ↳ Moduli I/O e convertitori
- ↳ PLC e HMI PlProg - TdDesigner (EPL101, PL250, PL260, TD240, TD320)
- ↳ HMI LogicLab - PageLab (TDxxx, TY5xx, TY7xx)
- ↳ FAQ sonde e ssr
- ↳ FAQ Timer / Contatori / Tachimetri
- ↳ FAQ Inverter
- English Forum
- ↳ General Topics
- ↳ FAQ controllers
- ↳ FAQ Process controllers / Steps controllers
- ↳ FAQ PLC, HMI and Interfaces
- ↳ HMI LogicLab - Movicon (TD410, TD710, TD810, TD820)
- ↳ PLC LogicLab (PL280, PL500, PL600)
- ↳ PLC and HMI Codesys (PL700, TC6xx, TC8xx)
- ↳ PanelPC (PC800, PC815, PC820, PC830)
- ↳ WebPanel (WPxxx)
- ↳ I/O modules and converters
- ↳ PLC and HMI PlProg - TdDesigner (EPL101, PL250, PL260, TD240, TD320)
- ↳ HMI LogicLab - PageLab (TDxxx, TY5xx, TY7xx)
- ↳ FAQ sensors and SSR
- ↳ FAQ Timers / Counters / Tachometers
- ↳ FAQ Inverter