Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Info Scambio Dati CNV TD710

Post Reply
Simone76
Posts: 11
Joined: 23/07/2025, 10:03

Info Scambio Dati CNV TD710

Post by Simone76 »

Buonasera,
sto implementando uno scambio dati tra le due componenti in oggetto, Vorrei leggere dal CNV16 booleani per altrettante segnalazioni Inviate dal TD.
Ho a disposizione il registro 10100, ma non riesco a suddividerlo in singoli bit, ho appoggiato ad esso array di booleani ho tentato di prendere bit per bit la word, ma non ho trovato la sintassi corretta, avete qualche consiglio?

GRazie mille
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1735
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Info Scambio Dati CNV TD710

Post by Pixsys tecnico 1 »

salve,
a livello di tabella di status variables va assegnata una singola variabile (WORD), in quanto tutti i registri sono resi disponibili come holding registers.
A livello di sintassi da usare in ST nel codice PLC è sufficiente, per leggere/scrivere il singolo bit:
"Variabile.NumeroBit", ad esempio "allarmi.0" va a leggere/scrivere il primo bit della WORD "Allarmi".
Post Reply