Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao!
Voglio regolare una valvola 3 vie Pneumatica con posizionatore electro-pneumatico (4-20mA) per controllare la temperatura dal processo. Ho cambiato i parametri:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
TunE -> Auto
Il problema è che quando imposto un set point sopra la temperatura di processo la valvola si apre molto velocemente. Ho bisogno che la valvola si apra e si chiuda lentamente.
Saluti.
Voglio regolare una valvola 3 vie Pneumatica con posizionatore electro-pneumatico (4-20mA) per controllare la temperatura dal processo. Ho cambiato i parametri:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
TunE -> Auto
Il problema è che quando imposto un set point sopra la temperatura di processo la valvola si apre molto velocemente. Ho bisogno che la valvola si apra e si chiuda lentamente.
Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Buongiorno,
probabilmente il ciclo di autotuning non è andato a buon fine oppure non è partito, quindi il regolatore in pratica sta lavorando in ON-OFF (genera 4mA o 20mA, non valori intermedi).
Come prova potresti provare ad impostare un setpoint, attendere 10 secondi, spegnere il regolatore e riaccenderelo solo quando sei sicxuro che il processo è "lontano" dal setpoint. In questo modo, all'accensione, lo strumento vede il processo molto diverso dal setpoint e lancia la procedura di aututing per il calcolo dei parametri PID.
In alternativa, puoi portare il parametro [TunE] a "diS" e impostare il parametro [Pb] ad un valore di circa il 10% della scala del sensore che stai leggendo. In pratica in questo modo vai ad inserire manualmente la banda proporzionale, che è la modulazione dell'uscita 4-20mA intorno al setpoint.
Esempio:
setpoint 100 °C
Pb a 10°C
--> il regolatore regola la valvola da 95 a 105°C cioè mezza banda prima e mezza banda dopo al setpoint impostato.
Se vuoi che la valvola moduli in un range più grande, ti è sufficiente aumentare il valore di [Pb], che ha l'unità di misura del processo che stai leggendo.
probabilmente il ciclo di autotuning non è andato a buon fine oppure non è partito, quindi il regolatore in pratica sta lavorando in ON-OFF (genera 4mA o 20mA, non valori intermedi).
Come prova potresti provare ad impostare un setpoint, attendere 10 secondi, spegnere il regolatore e riaccenderelo solo quando sei sicxuro che il processo è "lontano" dal setpoint. In questo modo, all'accensione, lo strumento vede il processo molto diverso dal setpoint e lancia la procedura di aututing per il calcolo dei parametri PID.
In alternativa, puoi portare il parametro [TunE] a "diS" e impostare il parametro [Pb] ad un valore di circa il 10% della scala del sensore che stai leggendo. In pratica in questo modo vai ad inserire manualmente la banda proporzionale, che è la modulazione dell'uscita 4-20mA intorno al setpoint.
Esempio:
setpoint 100 °C
Pb a 10°C
--> il regolatore regola la valvola da 95 a 105°C cioè mezza banda prima e mezza banda dopo al setpoint impostato.
Se vuoi che la valvola moduli in un range più grande, ti è sufficiente aumentare il valore di [Pb], che ha l'unità di misura del processo che stai leggendo.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao,
Grazie per la risposta, ho provatto tutto ma la valvola sembla che ancora lavora come ON-OFF. Allego URL con video della valvola lavorando.
https://we.tl/t-YBIkjjRy5t
Per questa aplicazione la valvola deve aprire molto lentamente (1% a 1%), questo si po controllare con il ATR243?
Grazie mille.
Grazie per la risposta, ho provatto tutto ma la valvola sembla che ancora lavora come ON-OFF. Allego URL con video della valvola lavorando.
https://we.tl/t-YBIkjjRy5t
Per questa aplicazione la valvola deve aprire molto lentamente (1% a 1%), questo si po controllare con il ATR243?
Grazie mille.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ok,
provi a resettare (inserendo 9999 come password) il regolatore alle condizioni di fabbrica, poi imposta solo:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
P.b. -> 100
ed il setpoint
se vede che la valvola ancora si muove come on-off, deve provare a verificare la posizione dei ponticelli all'interno dello strumento (se sono impostati per uscita 0-10V non funziona bene).
Veda il manuale a pagina 58, sezione "5.1.j Uscita mA / Volt" per capire come devono essere messi.
provi a resettare (inserendo 9999 come password) il regolatore alle condizioni di fabbrica, poi imposta solo:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
P.b. -> 100
ed il setpoint
se vede che la valvola ancora si muove come on-off, deve provare a verificare la posizione dei ponticelli all'interno dello strumento (se sono impostati per uscita 0-10V non funziona bene).
Veda il manuale a pagina 58, sezione "5.1.j Uscita mA / Volt" per capire come devono essere messi.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao!
Doppo aver fatto ciò che ha raccomandato, la valvola funziona benissimo!
Grazie mille.
Doppo aver fatto ciò che ha raccomandato, la valvola funziona benissimo!
Grazie mille.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ok,
la ringrazio del feedback.
Cordiali Saluti.
la ringrazio del feedback.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao di nuovo,
Abbiamo ancora 1 valvola che aprre/chiude in 3-4 secondo e il cliente vuole apertura/chiusua circa 10s, si puo fare con il PID? L'aplicazione chiede una apertura e chiusura troppo lenta della valvola da minimo 10 secondo.
Grazie mille.
Abbiamo ancora 1 valvola che aprre/chiude in 3-4 secondo e il cliente vuole apertura/chiusua circa 10s, si puo fare con il PID? L'aplicazione chiede una apertura e chiusura troppo lenta della valvola da minimo 10 secondo.
Grazie mille.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Buongiorno,
ma questa valvola è come la precedente? E' pilotata in 4-20mA?
Cordiali Saluti.
ma questa valvola è come la precedente? E' pilotata in 4-20mA?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Si, abbiamo installato 2 valvole con 2 ATR243. La prima non è monttata in una aplicazione critica ma la seconda si. È una valvola pneumatica con posizionatore 4-20mA e voglio che il tempo de apertura e chiusura sia da 10sec come minimo. Il setpoint è 105ºC e cuando il fluido è freddo è a 30ºC.
Current setup:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
TunE -> Dis
Pb -> 10
Saluti.
Current setup:
C.out -> c.4.20
Sen -> Pt1
TunE -> Dis
Pb -> 10
Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Buongiorno,
intende il tempo ciclo della valvola che intercorre dalla chiusura e apertura totale della valvola? Di norma è dichiarato dal produttore della valvola e lo può impostare sul parametro 21.[tc]. (tempo ciclo valvola)
Cordiali Saluti.
intende il tempo ciclo della valvola che intercorre dalla chiusura e apertura totale della valvola? Di norma è dichiarato dal produttore della valvola e lo può impostare sul parametro 21.[tc]. (tempo ciclo valvola)
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao, per questa stessa valvola mi serve fare un tempo d'apertura e chisura da 1 min (60seg), si posso fare d'alcuna manera con il ATR243?
Saluti.
Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Buongiorno,
il regolatore ATR243 ha la possibilità di regolare in PID o in ON/OFF. La regolazione PID a sua volta può essere fatta a impulsi su un tempo di ciclo oppure in maniera proporzionale dando in uscita un segnale in tensione o corrente. Che tipo di valvola intende gestire?
Il tempo cui mi accennava nel post precedente è il tempo ciclo dichiarato dal produttore della valvola?
Cordiali saluti.
il regolatore ATR243 ha la possibilità di regolare in PID o in ON/OFF. La regolazione PID a sua volta può essere fatta a impulsi su un tempo di ciclo oppure in maniera proporzionale dando in uscita un segnale in tensione o corrente. Che tipo di valvola intende gestire?
Il tempo cui mi accennava nel post precedente è il tempo ciclo dichiarato dal produttore della valvola?
Cordiali saluti.
-
- Posts: 7
- Joined: 20/08/2018, 12:26
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Ciao, la valvola a gestire e una valvola di globo 3 vie con attuatore pneumatico e posizionatore elettro-pneumatico con segnale 4-20mA. Il tempo del post precedente non è il tempo dichiarato dal fornitore, è il tempo che il cliente voleva per la applicazione. Questo cliente ha installato 2 valvola, la prima gia funziona benne doppo di fare quelo spieggato a l'inizio dal post, ma ora vuole che la seconda valvola ha un tempo di apertura/chiusura da 60 sec, aprox.
Il regolatore ATR riceve una segnale da un temperature sensor PT-100 che legge la temperatura dal processo.
Saluti.
Il regolatore ATR riceve una segnale da un temperature sensor PT-100 che legge la temperatura dal processo.
Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema sul ATR243 apre la valvola più veloce
Buongiorno,
nel suo caso la regolazione è di tipo PID è l'uscita 4-20mA è regolata dal valore del parametro di banda proporzionale (18.[P.b.]) che è centrata sul setpoint di comando. Maggiore sarà il valore di [P.b.] più lenta sarà la apertura/chiusura della valvola. La banda proporzionale è un valore unitario della stessa grandezza del valore di processo letto dalla sonda. Per esempio se ho un valore di [P.b.] = "10" e setpoint di comando di 20, la regolazione avverrà tra 15 e 25. Se ritiene quindi che la regolazione sia troppo "veloce", dovrà aumentare quel valore di banda in modo che il PID inizi a regolare prima del setpoint.
Cordiali Saluti
nel suo caso la regolazione è di tipo PID è l'uscita 4-20mA è regolata dal valore del parametro di banda proporzionale (18.[P.b.]) che è centrata sul setpoint di comando. Maggiore sarà il valore di [P.b.] più lenta sarà la apertura/chiusura della valvola. La banda proporzionale è un valore unitario della stessa grandezza del valore di processo letto dalla sonda. Per esempio se ho un valore di [P.b.] = "10" e setpoint di comando di 20, la regolazione avverrà tra 15 e 25. Se ritiene quindi che la regolazione sia troppo "veloce", dovrà aumentare quel valore di banda in modo che il PID inizi a regolare prima del setpoint.
Cordiali Saluti