Buongiorno,
c'è un modo per controllare lo stato della comunicazione fra Master ( p.es. TD240) e slaves (p.es. AMCM260-5AD)?
Esiste un indirizzo Modbus dello slave per tale scopo?
Grazie!
Controllo dello stato di comunicazione
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Controllo dello stato di comunicazione
Buongiorno,
nel manuale del TD240 trova un'area riservata agli indirizzi delle SM (Special Marker). Nello specifico abbiamo la SM0 e SM1 che danno indicazioni sulla trasmissione dei dati ed eventuali anomalie sul TD. Questo potrebbe essere un primo check da implementare nel suo applicativo Ladder. Dalla SM73 in poi si ha lo stato di tutte le EXP utilizzate nel suo progetto per la comunicazione seriale.
Cordiali Saluti
nel manuale del TD240 trova un'area riservata agli indirizzi delle SM (Special Marker). Nello specifico abbiamo la SM0 e SM1 che danno indicazioni sulla trasmissione dei dati ed eventuali anomalie sul TD. Questo potrebbe essere un primo check da implementare nel suo applicativo Ladder. Dalla SM73 in poi si ha lo stato di tutte le EXP utilizzate nel suo progetto per la comunicazione seriale.
Cordiali Saluti
-
- Posts: 45
- Joined: 11/10/2013, 12:55
Re: Controllo dello stato di comunicazione
Grazie mille! Come al solito, non si legge mai abbastanza la documentazione.
Buon lavoro!
Buon lavoro!