Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Controllo dello stato di comunicazione

Post Reply
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Controllo dello stato di comunicazione

Post by user6853 »

Buongiorno,
c'è un modo per controllare lo stato della comunicazione fra Master ( p.es. TD240) e slaves (p.es. AMCM260-5AD)?

Esiste un indirizzo Modbus dello slave per tale scopo?

Grazie!
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Controllo dello stato di comunicazione

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel manuale del TD240 trova un'area riservata agli indirizzi delle SM (Special Marker). Nello specifico abbiamo la SM0 e SM1 che danno indicazioni sulla trasmissione dei dati ed eventuali anomalie sul TD. Questo potrebbe essere un primo check da implementare nel suo applicativo Ladder. Dalla SM73 in poi si ha lo stato di tutte le EXP utilizzate nel suo progetto per la comunicazione seriale.

Cordiali Saluti
user6853
Posts: 45
Joined: 11/10/2013, 12:55

Re: Controllo dello stato di comunicazione

Post by user6853 »

Grazie mille! Come al solito, non si legge mai abbastanza la documentazione.

Buon lavoro!