Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere la procedura per l'attivazione dell'uscita Q2 per attivare una segnalazione (impostabile) che preceda il raggiungimento del setpoint della temperatura impostata per l'uscita Q1
La ringrazio anticipatamente.
Saluti
Bielettra srl
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr243-31abc

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
va impostato il parametro [AL.1] come “LdAL” e poi il parametro [A1SO] a “nc.S”. Il setpoint di allarme va poi impostato come deviazione sotto al setpoint che fa attivare l’uscita, ad esempio:
setpoint di comando = 100
setpoint di allarme AL.1= 10
--> Il relè Q2 si attiva quando la temperatura supera i 90°C (10° prima del setpoint)