Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere la procedura per l'attivazione dell'uscita Q2 per attivare una segnalazione (impostabile) che preceda il raggiungimento del setpoint della temperatura impostata per l'uscita Q1
La ringrazio anticipatamente.
Saluti
Bielettra srl
[ATR243] Allarme che preceda il setpoint di comando caldo
-
- Posts: 2
- Joined: 22/05/2015, 8:49
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr243-31abc
Salve,
va impostato il parametro [AL.1] come “LdAL” e poi il parametro [A1SO] a “nc.S”. Il setpoint di allarme va poi impostato come deviazione sotto al setpoint che fa attivare l’uscita, ad esempio:
setpoint di comando = 100
setpoint di allarme AL.1= 10
--> Il relè Q2 si attiva quando la temperatura supera i 90°C (10° prima del setpoint)
va impostato il parametro [AL.1] come “LdAL” e poi il parametro [A1SO] a “nc.S”. Il setpoint di allarme va poi impostato come deviazione sotto al setpoint che fa attivare l’uscita, ad esempio:
setpoint di comando = 100
setpoint di allarme AL.1= 10
--> Il relè Q2 si attiva quando la temperatura supera i 90°C (10° prima del setpoint)
-
- Posts: 2
- Joined: 22/05/2015, 8:49
Re: atr243-31abc
Per il momento la ringrazio spero con questo di poter risolvere.
Saluti
Saluti