Buongiorno,
vorrei sapere se con L'ATR 142 (o altro strumento) sia possibile avere un'uscita di comando che segua un setpoint impostabile dall'operatore, mentre una seconda uscita dovrebbe attivarsi ad un valore pari al primo setpoint+un offset impostabile a piacimento.
[ATR142] Setpoint di allarme relativo al setpoint di comando
-
- Posts: 17
- Joined: 28/12/2010, 14:39
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 142 con doppio setpoint relativo
Certo, sarà sufficiente impostare una uscita allarme come deviazione superiore (HdAL) o deviazione inferiore (LdAL) e impostare come setpoint di allarme la differenza dal setpoint di comando che fa attivare l'uscita.