Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Setpoint di allarme relativo al setpoint di comando

Post Reply
user204
Posts: 17
Joined: 28/12/2010, 14:39

[ATR142] Setpoint di allarme relativo al setpoint di comando

Post by user204 »

Buongiorno,
vorrei sapere se con L'ATR 142 (o altro strumento) sia possibile avere un'uscita di comando che segua un setpoint impostabile dall'operatore, mentre una seconda uscita dovrebbe attivarsi ad un valore pari al primo setpoint+un offset impostabile a piacimento.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 142 con doppio setpoint relativo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Certo, sarà sufficiente impostare una uscita allarme come deviazione superiore (HdAL) o deviazione inferiore (LdAL) e impostare come setpoint di allarme la differenza dal setpoint di comando che fa attivare l'uscita.