Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

Salve qualcuno mi può spiegare che valori devo inserire nei parametri p7, p8, p9 e p10 per abilitare la regolazione Pid su A T R 901?
Ringrazio in anticipo
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 128
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Pixsys tecnico 7 »

Salve Otto,
per ottenere una regolazione più ottimale, può far calcolare i parametri 7, 8 e 9 direttamente allo strumento, tramite la funzione "auto-tune".

La procedura "Auto-tune" può essere lanciata solo se il controllore si trova in funzione REGOLATORE SEMPLICE.


Le consiglio la consultazione dei paragrafi 8.8 e 8.9 della documentazione relativa allo strumento ATR901, che può scaricare al link qui sotto.