Abilitare Pid su Atr 901

Post Reply
Otto
Posts: 5
Joined: 15/05/2026, 10:51

Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

Salve qualcuno mi può spiegare che valori devo inserire nei parametri p7, p8, p9 e p10 per abilitare la regolazione Pid su A T R 901?
Ringrazio in anticipo
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 131
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Pixsys tecnico 7 »

Salve Otto,
per ottenere una regolazione più ottimale, può far calcolare i parametri 7, 8 e 9 direttamente allo strumento, tramite la funzione "auto-tune".

La procedura "Auto-tune" può essere lanciata solo se il controllore si trova in funzione REGOLATORE SEMPLICE.


Le consiglio la consultazione dei paragrafi 8.8 e 8.9 della documentazione relativa allo strumento ATR901, che può scaricare al link qui sotto.
2300.10.142_RevA.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Otto
Posts: 5
Joined: 15/05/2026, 10:51

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

Salve e grazie per la risposta ,ma i valori dei parametri PID ,P7,P8 ,P9,ecc. possono anche essere variati manualmente ?
se si che valori dovrei introdurre?
per quanto riguarda la funzione autotune volevo sapere se è sufficente far partire un ciclo con regolatore semplice che arrivi ad un set point di es: 150 gradi? o devo per forza di cose far arrivare il forno a 980 gradi ? che sarebbe la mia temperatura di cottura standard?
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 131
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Pixsys tecnico 7 »

Salve,
i valori del PID, sono associati ai par. 7, 8 e 9 e saranno poi variabili manualmente.

Si inseriscono in base alla potenza e curva di temperatura realizzata dal sistema, che è variabile per ciascun sistema, per cui è più conveniente farli calcolare dallo strumento tramite la funzione "auto-tune", non essendoci dei valori precisi introducibili.

Se la sua temperatura di lavoro è di 980 gradi, le suggerisco di far arrivare il forno a 980 gradi.
Al raggiungimento della soglia impostata, lo strumento spegnerà l'uscita di comando e in base alla salita e discesa della temperatura, calcolerà i par. 7, 8 e 9.
Otto
Posts: 5
Joined: 15/05/2026, 10:51

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

va bene grazie ho risolto con il suo aiuto
faccio un altra domanda ho impostato il termoregolatore alla funzione semplice per arrivare a 980 gradi ,ma il computer rimaneva 10 gradi piu basso ,cosi ho provato a cambiare il setpoint a 990 gradi e sono riuscito a salire a 980 .
questa differenza di 10 gradi puo essere dovuta a qualvhe filtro / soglia o parametri di settaggio?
saluti
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 131
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Pixsys tecnico 7 »

Riesce a specificarmi su quale sistema è installato lo strumento?
Quali valori ha calcolato lo strumento ai par. 7, 8 e 9?

Le consiglio di abbassare manualmente un po’ il valore della banda proporzionale, al parametro 7.
Otto
Posts: 5
Joined: 15/05/2026, 10:51

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

Premetto che questi sono i valori che il 901 ha calcolato con una prova semplice di autotune a 150 gradi. Non ho ancora provato l autotune a 980, ossia temperatura ottimale del forno.
P7 =9 P8 =34 P9 =9,5
Il sistema è un forno a po Xezzetto da 80 litri, per l autotune precedente a 150 gradi ho utilizzato solo metà del forno togliendo 2 segmenti, penso sia 50 litri.

Inoltre volevo chiedere se è possibile portare la pass da 1234 a 1111
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 131
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Pixsys tecnico 7 »

Se necessitiamo di una regolazione ottimale, dobbiamo far ricalcolare i parametri del PID, per ciascun setpoint.

Se con setpoint di 150 gradi ha calcolato una banda proporzionale di 9, impostandola ad valore minore, ad esempio "4", aumenteremo la reattività della regolazione, facendo si che la temperatura si stabilizzi di più sulla soglia.

Non è possibile modificare la password di accesso alla configurazione.
Otto
Posts: 5
Joined: 15/05/2026, 10:51

Re: Abilitare Pid su Atr 901

Post by Otto »

Perfetto ! grazie per la disponibilita .