Post by fransen »

Buongiorno, ho acquistato due regolatori ATR144 per un termocamino. Devono gestire due circolatori per l'acqua calda con due sonde Pt100 a tre fili che leggono la temperatura dell'acqua. Vorrei programmare i due regolatori in modo da azionare/stoppare i due circolatori; es. a 57°parte a 55° la circolazione dell'acqua si ferma.
Dove devo collegare i circolatori sulla morsettiera?
Per far si che gli Atr144 azionino i circolatori come li devo programmare?
Possono gestire una spia di allarme nel momento in cui la temperatura dell'acqua vada sopra gli 85°, se si come?
Grazie anticipatamente
Distinti saluti
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 113
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
può indicarci il modello preciso dei suoi regolatori ATR144?

In ogni caso, nella morsettiera di ciascun ATR144 i collegamenti saranno i seguenti:
Ingresso pt100 > filo bianco su morsetto 11 e i due fili rossi su morsetti 10 e 12
Uscita comando circolatori > uscita Q1 sui morsetti 4-5
Uscita di allarme > uscita Q2 su morsetti 6-7

Per far si che lo strumento ATR144 lavori come richiesto, imposti i seguenti parametri:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = Cool
Par. 20 [c.HY.1] = -2

GRUPPO Parametri D - [AL. 1] - Allarme 1
Par. 62 [AL.1.F.] = Ab.up.a
Par. 64 [A.1.HY.] = 0


All’esterno della configurazione, il valore di soglia di Q1 (valore in rosso) e di deviazione superiore di Q2-AL1 (valore in bianco visualizzato dopo aver premuto SET), sono modificabili tramite il tasto SET e i tasti freccia direttamente sullo strumento.
Impostare i valori di Q1 a 57, e di Q2/AL1 a 85


Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
fransen
Posts: 5
Joined: 24/11/2025, 9:33

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by fransen »

Il modello esatto non lo so, allego la foto
saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
fransen
Posts: 5
Joined: 24/11/2025, 9:33

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by fransen »

Buongiorno, su Q1 ho impostato la temperatura di accensione del circolatore, ma non ho capito come impostare la temperatura di 55° che deve spegnere il circolatore.
Graie
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 113
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,

GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 20 [c.HY.1] = -2


Il Par. 20 è associato alla funzione "isteresi", che ci permette di abilitare un ritardo in gradi prima della ri-commutazione del contatto Q1.

Avendolo impostato a "-2", avremo l'uscita Q1 che si chiuderà al di sopra del valore di soglia impostato di Q1 (valore in rosso), e si riaprirà solo se la temperatura sarà scesa al di sotto di 2 gradi dal valore di soglia Q1 impostato.


Con il valore di soglia di Q1 impostato a "57", l'uscita Q1 si chiuderà al di sopra di 57 gradi e si riaprirà solo dopo che la temperatura sarà scesa al di sotto di 55 gradi.
fransen
Posts: 5
Joined: 24/11/2025, 9:33

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by fransen »

Buongiorno, "Con il valore di soglia di Q1 impostato a "57", l'uscita Q1 si chiuderà al di sopra di 57 gradi e si riaprirà solo dopo che la temperatura sarà scesa al di sotto di 55 gradi". io deve avere l'effetto opposto: Q1 impostato a 57°deve far girare il circolatore e deve chiudere a 55° il - 2 è esatto ?
per provare l'effettivo funzionamento prima di collegare i circolatori, ho collegato ai morsetti 4 e 5 due " luci spia led a 220 volt" ma non si accendono.
Saluti e grazie
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 113
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by Pixsys tecnico 7 »

Il relè Q1, 4-5 è un contatto pulito ed è da utilizzare per tagliare, o meno, la fase delle "luci spia led".

"io deve avere l'effetto opposto: Q1 impostato a 57°deve far girare il circolatore e deve chiudere a 55° il - 2 è esatto ?"
- Può gentilmente specificare il funzionamento che desidererebbe ottenere da Q1?
- Q1 deve chiudersi al di sopra o al di sotto della soglia impostata?
- Dopo che Q1 si è chiuso, vorrebbe implementare un ritardo, in gradi, prima della riapertura del medesimo contatto?


N.B. Può definire la logica di funzionamento di Q1, modificando il Par.19.
Impostando il par. 19 in "heat" il relè Q1 si chiuderà quando la temperatura scenderà al di sotto alla soglia impostata, invece se impostato in "cool" si chiuderà quando la temperatura si troverà al di sopra della soglia impostata.
fransen
Posts: 5
Joined: 24/11/2025, 9:33

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by fransen »

Può gentilmente specificare il funzionamento che desidererebbe ottenere da Q1? Quando la temperatura rilevata dalla sonda si abbassa di 2/3 gradi rispetto a Q1 il circolatore si deve spegnere
Q1 deve chiudersi al di sopra o al di sotto della soglia impostata? Deve chiudersi al di sotto della soglia impostata di 2/3 gradi (isteresi?)
Dopo che Q1 si è chiuso, vorrebbe implementare un ritardo, in gradi, prima della riapertura del medesimo contatto?no, deve riaprire al raggiungimento della temperatura impostata con Q1
Grazie
Cordiali saluti
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 113
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 144 gestione di due circolatori

Post by Pixsys tecnico 7 »

Salve,
provi a modificare i seguenti parametri:

GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = Heat
Par. 20 [c.HY.1] = 2 (isteresi)


Con il valore di soglia di Q1 impostato a "57", l'uscita Q1 (morsetti 4-5) si aprirà al di sopra di 57 gradi e si richiuderà solo dopo che la temperatura sarà scesa al di sotto di 55 gradi (isteresi di 2 gradi).
Post Reply