Buongiorno, ho acquistato due regolatori ATR144 per un termocamino. Devono gestire due circolatori per l'acqua calda con due sonde Pt100 a tre fili che leggono la temperatura dell'acqua. Vorrei programmare i due regolatori in modo da azionare/stoppare i due circolatori; es. a 57°parte a 55° la circolazione dell'acqua si ferma.
Dove devo collegare i circolatori sulla morsettiera?
Per far si che gli Atr144 azionino i circolatori come li devo programmare?
Possono gestire una spia di allarme nel momento in cui la temperatura dell'acqua vada sopra gli 85°, se si come?
Grazie anticipatamente
Distinti saluti
ATR 144 gestione di due circolatori
-
Pixsys tecnico 7
- Moderatore
- Posts: 110
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: ATR 144 gestione di due circolatori
Buongiorno,
può indicarci il modello preciso dei suoi regolatori ATR144?
In ogni caso, nella morsettiera di ciascun ATR144 i collegamenti saranno i seguenti:
Ingresso pt100 > filo bianco su morsetto 11 e i due fili rossi su morsetti 10 e 12
Uscita comando circolatori > uscita Q1 sui morsetti 4-5
Uscita di allarme > uscita Q2 su morsetti 6-7
Per far si che lo strumento ATR144 lavori come richiesto, impostare i seguenti parametri:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100
GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = Cool
Par. 20 [c.HY.1] = -2
GRUPPO Parametri D - [AL. 1] - Allarme 1
Par. 62 [AL.1.F.] = Ab.up.a
Par. 64 [A.1.HY.] = 0
All’esterno della configurazione, il valore di soglia di Q1 (valore in rosso) e di deviazione superiore di Q2-AL1 (valore in bianco visualizzato dopo aver premuto SET), sono modificabili tramite il tasto SET e i tasti freccia direttamente sullo strumento.
Impostare i valori di Q1 a 57, e di Q2/AL1 a 85
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
può indicarci il modello preciso dei suoi regolatori ATR144?
In ogni caso, nella morsettiera di ciascun ATR144 i collegamenti saranno i seguenti:
Ingresso pt100 > filo bianco su morsetto 11 e i due fili rossi su morsetti 10 e 12
Uscita comando circolatori > uscita Q1 sui morsetti 4-5
Uscita di allarme > uscita Q2 su morsetti 6-7
Per far si che lo strumento ATR144 lavori come richiesto, impostare i seguenti parametri:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100
GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] = Cool
Par. 20 [c.HY.1] = -2
GRUPPO Parametri D - [AL. 1] - Allarme 1
Par. 62 [AL.1.F.] = Ab.up.a
Par. 64 [A.1.HY.] = 0
All’esterno della configurazione, il valore di soglia di Q1 (valore in rosso) e di deviazione superiore di Q2-AL1 (valore in bianco visualizzato dopo aver premuto SET), sono modificabili tramite il tasto SET e i tasti freccia direttamente sullo strumento.
Impostare i valori di Q1 a 57, e di Q2/AL1 a 85
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
-
fransen
- Posts: 2
- Joined: 24/11/2025, 9:33
Re: ATR 144 gestione di due circolatori
Il modello esatto non lo so, allego la foto
saluti
saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.