Buongiorno,
un cliente mi richiede di realizzare una miscelazione di acqua calda e fredda tramite l'utilizzo di 2 valvole proporzionali 0-10V. In pratica in un condotto arriva l'acqua calda (60/70 C°), mentre nell'altro scorre acqua fredda. I due condotti di uniscono in una Y, nella quale verrà posizionata la sonda di temperatura. Lo scopo è quello di fare in modo che il regolatore apra e chiuda le due valvole in modo da raggiungere e mantenere la temperatura di esercizio impostata (Es. 40 C°).
Idealmente penso di avere già idea di come farlo, ma allo stesso tempo immagino si possa fare un lavoro più fino.
Mi dareste dei suggerimenti?
Grazie
Ho previsto un ATR244-23A-T
Miscelazione acqua tramite 2 valvole 0-10V
-
- Moderatore
- Posts: 103
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: Miscelazione acqua tramite 2 valvole 0-10V
Buongiorno,
per poterle proporre la soluzione tecnica più adatta, avrei bisogno di chiarire un aspetto fondamentale:
Le valvole con segnale 0–10 V devono funzionare in modo modulante proporzionale continuo (cioè con apertura variabile), oppure con una logica on/off a soglie?
Resto in attesa di un suo gentile riscontro.
per poterle proporre la soluzione tecnica più adatta, avrei bisogno di chiarire un aspetto fondamentale:
Le valvole con segnale 0–10 V devono funzionare in modo modulante proporzionale continuo (cioè con apertura variabile), oppure con una logica on/off a soglie?
Resto in attesa di un suo gentile riscontro.
-
- Posts: 8
- Joined: 05/08/2021, 9:40
Re: Miscelazione acqua tramite 2 valvole 0-10V
Buongiorno,
le valvole con segnale 0–10 V devono funzionare in modo modulante proporzionale continuo.
Grazie!
le valvole con segnale 0–10 V devono funzionare in modo modulante proporzionale continuo.
Grazie!
-
- Moderatore
- Posts: 103
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: Miscelazione acqua tramite 2 valvole 0-10V
Buongiorno,
Le confermo che è possibile gestire la miscelazione di acqua calda e fredda tramite due valvole proporzionali 0..10 V utilizzando il regolatore ATR244-23A-T.
Dopo aver effettuato i collegamenti e la configurazione dell’ingresso analogico AI1 (GRUPPO Parametri A), e i collegamenti delle uscite analogiche AO1 e AO2 (valvole caldo e freddo), sarà necessario configurare i parametri per abilitare il funzionamento in doppia azione caldo-freddo e le uscite 0..10 V.
(riferimenti a paragrafo 8.9 della documentazione)
Di seguito la configurazione necessaria per abilitare il funzionamento in doppia azione caldo-freddo con uscite 0..10 V:
GRUPPO Parametri C - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 35 > c.0-10 (abilita regolazione in "caldo" su uscita AO1)
GRUPPO Parametri E - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 73 > "auto" (per abilitare la regolazione automatica PID)
Par. 74 > "10" (valore consigliato per ottimizzare la regolazione)
Par. 83 > "water"
Par. 84 > "2.5"
GRUPPO Parametri L - [AL.6] - Allarme 6
Par. 213 > "cool" (abilita regolazione in "freddo" su uscita AO2)
Il valore di soglia si imposta all'esterno della configurazione, tramite i tasti freccia.
Le confermo che è possibile gestire la miscelazione di acqua calda e fredda tramite due valvole proporzionali 0..10 V utilizzando il regolatore ATR244-23A-T.
Dopo aver effettuato i collegamenti e la configurazione dell’ingresso analogico AI1 (GRUPPO Parametri A), e i collegamenti delle uscite analogiche AO1 e AO2 (valvole caldo e freddo), sarà necessario configurare i parametri per abilitare il funzionamento in doppia azione caldo-freddo e le uscite 0..10 V.
(riferimenti a paragrafo 8.9 della documentazione)
Di seguito la configurazione necessaria per abilitare il funzionamento in doppia azione caldo-freddo con uscite 0..10 V:
GRUPPO Parametri C - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 35 > c.0-10 (abilita regolazione in "caldo" su uscita AO1)
GRUPPO Parametri E - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 73 > "auto" (per abilitare la regolazione automatica PID)
Par. 74 > "10" (valore consigliato per ottimizzare la regolazione)
Par. 83 > "water"
Par. 84 > "2.5"
GRUPPO Parametri L - [AL.6] - Allarme 6
Par. 213 > "cool" (abilita regolazione in "freddo" su uscita AO2)
Il valore di soglia si imposta all'esterno della configurazione, tramite i tasti freccia.
-
- Posts: 8
- Joined: 05/08/2021, 9:40
Re: Miscelazione acqua tramite 2 valvole 0-10V
Grazie molte!
Ivan
Ivan