epl101
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
epl101
Salve, scusate ancora ma devo risolvere il problema della sonda pt100. Ma per assegnarli 100°C che valore devo scrivere? In più ho un altro problemino: sul mio epl101 non riesco più a trasferire programmi in quanto appena lo alimento mi attiva l'uscita Q2 e non si diseccita mai, neanche se tolgo e rimetto l'alimentazione. Come mai? Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: epl101
Crei un altro programma (anche vuoto) e lanci la procedura di ripristino firmware del PCL attraverso il menù "PLC / MANUTENZIONE PLC / AGGIORNA VERSIONE FIRMWARE".
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve,
la scheda EPL101 prevede il collegamento fino a 3 termocoppie di tipo J, collegabili agli ingressi AI1, AI2 e AI3 (vedi pagina 12 del manuale). Nel caso di lettura di termocoppie, l'ingresso AI4 non è più disponibile perchè viene utilizzato internamente per la gestione del giunto freddo (chiudere JP5 quando si collegano delle termocoppie ad uno degli ingressi analogici).
Nel programma ladder, nella sezione di inizializzazione, bisogna inserire le seguenti istruzioni:
MOV(SMW40=9) imposta AI1 per lettura termocoppia J
MOV(SMW41=9) imposta AI2 per lettura termocoppia J
Il valore della temperatura rilevata dalle due termocoppie sarà disponibile su SMW60 e SMW61, sempre espresso in decimi di grado, quindi se leggo il valore 1000, la temperatura reale sarà 100,0°C.
la scheda EPL101 prevede il collegamento fino a 3 termocoppie di tipo J, collegabili agli ingressi AI1, AI2 e AI3 (vedi pagina 12 del manuale). Nel caso di lettura di termocoppie, l'ingresso AI4 non è più disponibile perchè viene utilizzato internamente per la gestione del giunto freddo (chiudere JP5 quando si collegano delle termocoppie ad uno degli ingressi analogici).
Nel programma ladder, nella sezione di inizializzazione, bisogna inserire le seguenti istruzioni:
MOV(SMW40=9) imposta AI1 per lettura termocoppia J
MOV(SMW41=9) imposta AI2 per lettura termocoppia J
Il valore della temperatura rilevata dalle due termocoppie sarà disponibile su SMW60 e SMW61, sempre espresso in decimi di grado, quindi se leggo il valore 1000, la temperatura reale sarà 100,0°C.