salve sono Federico, gentilmente mi serve il vostro aiuto.ho fatto un progetto per una caldaia a biomassa è funziona, voglio sapere se sull'uscita analogica posso mettere una sonda pt100 che mi comanda un'interver che mi regola la velocità in base alla temperatura della sonda ...Grazie!
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve,
la scheda elettronica EPL101 prevede la lettura delle sonde tipo PT100, quindi per la gestione della sonda non ci sono problemi. Sulla scheda è presente anche una uscita analogica con range 0..5V con risoluzione 8 bit (256 step quindi) che può essere utilizzata per comandare il suo inverter. Nel programma dell'EPL101 dovrà quindi realizzare la logica di comando per l'uscita in base al valore rilevato dalla sonda PT100.
la scheda elettronica EPL101 prevede la lettura delle sonde tipo PT100, quindi per la gestione della sonda non ci sono problemi. Sulla scheda è presente anche una uscita analogica con range 0..5V con risoluzione 8 bit (256 step quindi) che può essere utilizzata per comandare il suo inverter. Nel programma dell'EPL101 dovrà quindi realizzare la logica di comando per l'uscita in base al valore rilevato dalla sonda PT100.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve,
mancano un pò di particolari, tipo:
- il tipo di sonda di temperatura
- la corrispondenza tra la temperatura e l'uscita analogica 0..5V
mancano un pò di particolari, tipo:
- il tipo di sonda di temperatura
- la corrispondenza tra la temperatura e l'uscita analogica 0..5V
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve,
ho allegato un esempio di impostazione della funzionalità richiesta.
ho allegato un esempio di impostazione della funzionalità richiesta.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
epl101
salve sono Federico , in base all'esempio che mi avete inviato non riesco a fare funzionare la sonda :ho solo una pt100 a due fili , forse sbaglio l'assegnazione...come va inserito sia sul codice di inializzazione che sul codice principale?gentilmente ...
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
L'esempio era per una sonda PT100 a 3 fili, quindi era stato impostato SM41=14 (compensazione PT100). Basta togliere questa riga di programma dal codice di inizializzazione, collagare la sonda PT100 tra AI1 e la massa degli ingressi analogici, ed impostare i jumper interni in configurazione PT100 su AI1, cioè: JP2 chiuso.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
epl101
...scusate ancora ; ma sul codice principale devo inserirla lo stesso la riga della pt100 cioè MOV(SMW40=12) piu' la riga del RANGE(AQ1,Min0,Max1000)? Oppure basta l'assegnazione della IF (sonda fumi) e come dovro' assegnarla visto l'utilizzo,cioè:che mi attiva un'uscita sotto i 100° e me la disattiva sopra i 100°? scusate il disturbo...ma non riesco ad attivare questa maledetta sonda.....Federico!
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
No, le impostazioni degli ingressi analogici, in questo caso AI1 come PT100 a 2 fili, basta farle nel codice di inizializzazione. Poi basta andare a leggere il valore della temperatura su AI1, tenendo conto che le sonde di temperatura vengono lette con 1 decimale, quindi il valore di 100,0°C in realtà corrisponderà al valore numerico di "AI1 = 1000".
Se non ho capito male le serve una uscita attiva quando la temperatura è minore di 100°C; in questo caso dovrà inserire nel programma principale la seguente riga di schema ladder (ho attivato Q1 in questo esempio)
if AI1 < 1000 Q1
|--------| |--------------------------()
Se non ho capito male le serve una uscita attiva quando la temperatura è minore di 100°C; in questo caso dovrà inserire nel programma principale la seguente riga di schema ladder (ho attivato Q1 in questo esempio)
if AI1 < 1000 Q1
|--------| |--------------------------()
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: epl101
ok invece se mi serve disattivarla basta mettere maggiore di 1000...vero? Sull'uscita invece analogica AQ1 posso collegargli un'interver che mi modula da 0 a 5v ? Grazie ancora
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Le uscite del PLC si disattivano automaticamente appena la condizione di attivazione viene a mancare, quindi non serve inserire altro codice di programma per disattivarla.
Come già mostrato nell'esempio allegato qualche messaggio fa, l'uscita AQ1 può comandare un inverter.
Come già mostrato nell'esempio allegato qualche messaggio fa, l'uscita AQ1 può comandare un inverter.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: epl101
OK , GRAZIE MILLE !...SIETE DISPONIBILISSIMI ....A PRESTO FEDERICO
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
epl101
grazie lo stesso ho scoperto da solo la natura del segnale AQ1.. cioè che varia nel tempo secondo il segnale d'ingresso nel mio caso la pt100, ho soltanto un piccolo problemino:come mai più alta è la temperatura della mia sonda più aumentano i megahertz del mio inverter: cioè mi aumentano i giri del motore, INVECE A ME SERVE ESATTAMENTE IL CONTRARIO, cioè più alta è la temperatura meno devono essere i megahertz del mio inverter.... potrebbe esserci qualche errore di assegnazione? grazie Federico
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Prova ad invertire il valore Max con il valore Min nella funzione RANGE nel codice di inizializzazione. Credo che semplicemente scrivendo
REANGE_(AQ1, Min 1000, Max 0)
si dovrebbe ottenere il risultato richiesto.
REANGE_(AQ1, Min 1000, Max 0)
si dovrebbe ottenere il risultato richiesto.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve,
come si ricava dal manuale, la scheda EPL101 può acquisire fino a 4 PT100 a 2 fili o 2 PT100 a 3 fili. In questo caso quindi non ci sono problemi a collegare una seconda PT100 a 2 fili all'ingresso analogico AI2. Resta però da chiarire come deve modulare l'uscita AQ1 se fa riferimento a 2 sonde PT100 e non più a 1 sola come era fino a questo momento.
come si ricava dal manuale, la scheda EPL101 può acquisire fino a 4 PT100 a 2 fili o 2 PT100 a 3 fili. In questo caso quindi non ci sono problemi a collegare una seconda PT100 a 2 fili all'ingresso analogico AI2. Resta però da chiarire come deve modulare l'uscita AQ1 se fa riferimento a 2 sonde PT100 e non più a 1 sola come era fino a questo momento.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: epl101
Salve, non capisco la sua richiesta, ma preciso che il valore -32768 corrisponde alla sonda PT100 scollegata o in corto.