Buongiorno,
vorrei vostro cortese supporto relativamente alla configurazione del regolatore ATR243-31ABC come ritrasmettitore di segnale della sonda Pt100 in ingresso. La questione è legata al fatto che attualmente il regolatore è configurato per il controllo delle tre uscite a relè Q1,Q2 e Q3.
Dal manuale non ho capito se tale modello possa supportare la gestione delle tre uscite e, nel contempo, effettuare anche la ritrasmissione del segnale ai capi dei morsetti 4-5, è possibile?
In aggiunta, se il sensore in ingresso fosse un segnale analogico di corrente, quanto sopra vale ancora?
Grazie in anticipo per la risposta.
Saluti
Marco
ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo
-
- Posts: 2
- Joined: 09/10/2017, 15:05
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo
Buongiorno,
la ritrasmissione di processo dipende dai parametri 67.68.69., con valore obbligatorio del parametro [C.out] = c.01, prelevabile dai morsetti 4-5 del regolatore.
In questa configurazione l'uscita Q1 regola l'uscita di comando. Q2 e Q3 sono relativi all'intervento di AL1 e AL2, mentre SSR è relativo all'intervento di AL3.
Per la gestione della ritrasmissione di processo o funzioni di comando è indifferente il tipo di ingresso che si utilizza. Quindi che sia una pt100 o segnale 4-20mA il regolatore ritrasmetterà sempre il valore di processo letto sul display verde.
Cordiali saluti.
la ritrasmissione di processo dipende dai parametri 67.68.69., con valore obbligatorio del parametro [C.out] = c.01, prelevabile dai morsetti 4-5 del regolatore.
In questa configurazione l'uscita Q1 regola l'uscita di comando. Q2 e Q3 sono relativi all'intervento di AL1 e AL2, mentre SSR è relativo all'intervento di AL3.
Per la gestione della ritrasmissione di processo o funzioni di comando è indifferente il tipo di ingresso che si utilizza. Quindi che sia una pt100 o segnale 4-20mA il regolatore ritrasmetterà sempre il valore di processo letto sul display verde.
Cordiali saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 09/10/2017, 15:05
Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo
Buongiorno e grazie per la risposta tempestiva.
Ho preferito chiedere vostra conferma perchè nel manuale ho letto che per utilizzare l'uscita Q2 devono essere tolti i jumper JP5 e JP7, cosa incompatibile con il settaggio della ritrasmissione. Devo quindi intendere che questo limite lo si ha con qualche altro modello, ma non con lo ATR243-31ABC.
Grazie
Saluti
Marco
Ho preferito chiedere vostra conferma perchè nel manuale ho letto che per utilizzare l'uscita Q2 devono essere tolti i jumper JP5 e JP7, cosa incompatibile con il settaggio della ritrasmissione. Devo quindi intendere che questo limite lo si ha con qualche altro modello, ma non con lo ATR243-31ABC.
Grazie
Saluti
Marco
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo
Esattamente,
il modello ATR243-31ABC dispone dei morsetti 5-4 per segnali modulanti in tensione e corrente che non sono in comune per l'uscita Q2 (come avviene per il modello ATR243-20ABC).
Cordiali Saluti.
il modello ATR243-31ABC dispone dei morsetti 5-4 per segnali modulanti in tensione e corrente che non sono in comune per l'uscita Q2 (come avviene per il modello ATR243-20ABC).
Cordiali Saluti.