Buongiorno,
vorrei vostro cortese supporto relativamente alla configurazione del regolatore ATR243-31ABC come ritrasmettitore di segnale della sonda Pt100 in ingresso. La questione è legata al fatto che attualmente il regolatore è configurato per il controllo delle tre uscite a relè Q1,Q2 e Q3.
Dal manuale non ho capito se tale modello possa supportare la gestione delle tre uscite e, nel contempo, effettuare anche la ritrasmissione del segnale ai capi dei morsetti 4-5, è possibile?
In aggiunta, se il sensore in ingresso fosse un segnale analogico di corrente, quanto sopra vale ancora?

Grazie in anticipo per la risposta.

Saluti

Marco
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la ritrasmissione di processo dipende dai parametri 67.68.69., con valore obbligatorio del parametro [C.out] = c.01, prelevabile dai morsetti 4-5 del regolatore.
In questa configurazione l'uscita Q1 regola l'uscita di comando. Q2 e Q3 sono relativi all'intervento di AL1 e AL2, mentre SSR è relativo all'intervento di AL3.
Per la gestione della ritrasmissione di processo o funzioni di comando è indifferente il tipo di ingresso che si utilizza. Quindi che sia una pt100 o segnale 4-20mA il regolatore ritrasmetterà sempre il valore di processo letto sul display verde.

Cordiali saluti.
user16080
Posts: 2
Joined: 09/10/2017, 15:05

Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo

Post by user16080 »

Buongiorno e grazie per la risposta tempestiva.
Ho preferito chiedere vostra conferma perchè nel manuale ho letto che per utilizzare l'uscita Q2 devono essere tolti i jumper JP5 e JP7, cosa incompatibile con il settaggio della ritrasmissione. Devo quindi intendere che questo limite lo si ha con qualche altro modello, ma non con lo ATR243-31ABC.

Grazie

Saluti

Marco
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR243-31ABC ritrasmissione della variabile di processo

Post by Pixsys tecnico 6 »

Esattamente,
il modello ATR243-31ABC dispone dei morsetti 5-4 per segnali modulanti in tensione e corrente che non sono in comune per l'uscita Q2 (come avviene per il modello ATR243-20ABC).

Cordiali Saluti.