buongiorno :D ,
io devo utilizzare il regolatore ATR142 come "termostato " diciamo. praticamente ho collegato ad esso sui morsetti tc una sonda di temperatura, e sui morsetti nc Q1 una resistenza riscaldante. Praticamente devo far si che raggiunta una certa temperatura, per es. 35° ,(rilevata dalla sonda) ,il mio contatto mi si apra spegnendo in riscaldatore. Una volta scesa quest temperatura me lo faccia riaccendere. Come devo procedere per la programmazione? :ugeek:
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: programmazione accensione spegnimento

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve solo impostare il parametro 2[SEn] in base al tipo di sonda che ha collegato.
Successivamente esce dalla configurazione e con le frecce imposta la temperatura di spegnimento (es 35°). La fase per la resistenza va fatta passare sul contatto No del Q1 quindi i contatti 4-5.

Se la temperatura impostata è maggiore di quella letta, il led C1 sarà attivo, quindi i contatti 4-5 saranno chiusi e la resistenza scalderà. Una volta raggiunto il valore impostato, C1 si spegne e i contatti 4-5 si aprono spegnendo la resistenza.
user11760
Posts: 3
Joined: 25/08/2015, 8:52

Re: programmazione accensione spegnimento

Post by user11760 »

ho programmato come mi ha detto, ho provato anche a cambiare vari tipi di range, ma su quello che mi andrebbe bene mi da errore05. cambiando range cmq sul display mi conpare sopra un 41 o 40 e sotto lo 0 che poi posso incrementarlo con le frecette. non capisco
user11760
Posts: 3
Joined: 25/08/2015, 8:52

Re: programmazione accensione spegnimento

Post by user11760 »

vanno bene solo sonde della vostra marca o anche di altre?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: programmazione accensione spegnimento

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
vanno bene tutte le sonde "standard" che può impostare nel parametro 2[Sen] (veda nel manuale la lista).

Comunque, se legge un valore costante di temperatura, è facile che il collegamento sia sbagliato. Se è una PTC/NTC deve collegarla ai morsetti 10-11, se è una termocoppia ai morsetti 11-12.

Nel display sopra deve leggere la temperatura letta dalla sonda, sotto è il setpoint che lei imposterà, semplicemente usando le frecce.