ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
-
- Posts: 2
- Joined: 04/05/2015, 13:41
ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Dopo avere sostituito atr150-2ab con modello atr171 non si riesce ad alzare né abbassare la temperatura.Non fa vedere la temperatura e da errore E-05 . Suggerimenti? grazie
-
- Posts: 1
- Joined: 05/05/2015, 12:33
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Ho Avuto lo stesso problema E-5 proprio stamattina...
Ho risolto impostando il tipo di sonda corretto : parametro (2) SEn
Saluti
Alessandro
Ho risolto impostando il tipo di sonda corretto : parametro (2) SEn
Saluti
Alessandro
-
- Posts: 2
- Joined: 04/05/2015, 13:41
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Proverò vi faccio sapere grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Salve,
se il regolatore da E-05 significa che c'è un problema relativo alla sonda.
Verifichi, come suggerito, l'impostazione del parametro 2 [SEn].
Per quanto riguarda l'impostazione del setpoint, se non è possibile variarla può essere che i limiti di impostazione siano troppo "ristretti":
[LoLS] "minimo valore impostabile come setpoint"
[uPLS] "massimo valore impostabile come setpoint"
Oppure può essere semplicemente bloccata la modifica del setpoint, verifiche che il parametro [c.SP] sia a "Free".
se il regolatore da E-05 significa che c'è un problema relativo alla sonda.
Verifichi, come suggerito, l'impostazione del parametro 2 [SEn].
Per quanto riguarda l'impostazione del setpoint, se non è possibile variarla può essere che i limiti di impostazione siano troppo "ristretti":
[LoLS] "minimo valore impostabile come setpoint"
[uPLS] "massimo valore impostabile come setpoint"
Oppure può essere semplicemente bloccata la modifica del setpoint, verifiche che il parametro [c.SP] sia a "Free".