Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura

Post Reply
user11102
Posts: 2
Joined: 04/05/2015, 13:41

ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura

Post by user11102 »

Dopo avere sostituito atr150-2ab con modello atr171 non si riesce ad alzare né abbassare la temperatura.Non fa vedere la temperatura e da errore E-05 . Suggerimenti? grazie
user11116
Posts: 1
Joined: 05/05/2015, 12:33

Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura

Post by user11116 »

Ho Avuto lo stesso problema E-5 proprio stamattina...
Ho risolto impostando il tipo di sonda corretto : parametro (2) SEn

Saluti
Alessandro
user11102
Posts: 2
Joined: 04/05/2015, 13:41

Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura

Post by user11102 »

Proverò vi faccio sapere grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se il regolatore da E-05 significa che c'è un problema relativo alla sonda.
Verifichi, come suggerito, l'impostazione del parametro 2 [SEn].

Per quanto riguarda l'impostazione del setpoint, se non è possibile variarla può essere che i limiti di impostazione siano troppo "ristretti":
[LoLS] "minimo valore impostabile come setpoint"
[uPLS] "massimo valore impostabile come setpoint"
Oppure può essere semplicemente bloccata la modifica del setpoint, verifiche che il parametro [c.SP] sia a "Free".
Post Reply