1 - Verifichi la posizione dei dip-switch per abilitare il secondo ingresso.
2 - Reinserisce l'elettronica dentro al corpo contenitore verificando che la cornice frontale sia in battuta e avvitando completamente la vite frontale.
2 - Resetti il regolatore inserendo la password "9999" (il regolatore si riavvia da solo dopo la conferma dell'ultimo 9),
poi imposta solo:
[SEN.2] TC-J
Esce dalla configurazione e vede se ci sono errori.
Gestione 2 ingressi
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
-
- Posts: 14
- Joined: 06/02/2015, 16:23
Re: Gestione 2 ingressi
Fatto, ma mi da sempre E-06
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Gestione 2 ingressi
Mi scriva la matricola anche di questo nuovo prodotto per favore.
-
- Posts: 14
- Joined: 06/02/2015, 16:23
Re: Gestione 2 ingressi
I miei complimenti per l'assistenza datami. Qualcosa mi dice che non sapete neanche voi come fare per risolvere il mio problema, dacché deduco che lo strumento datomi non può fare quello per cui mi era stato venduto. Tutto ciò credo influenzerà i miei prossimi acquisti.
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Gestione 2 ingressi
Tutti i regolatori facenti parte dei lotti che mi ha indicato sono già stati venduti/distribuiti e non abbiamo ancora ricevuto nessuna lamentela di malfunzionamento, quindi per capire la causa del malfunzionamento dobbiamo analizzare quelli che ha provato Lei, stiamo aspettando che arrivino in azienda dal rivenditore.