Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Ho installato un ATR 401-22ABC non riesco a gestire le due uscite abbinandole ai due ingressi. Quando attivo l'ingresso 2 mi da errore E 06 e quando lo disattivo mi da errore E 10. E' la prima volta che utilizzo i Vs. prodotti, vorrei saper se fosse possibile avere delle istruzioni passo-passo per programmare questa funzione: ing.1 regola temperatura con uscita 1 e ing.2 con l'uscita 2.

Attendo in linea un Vs. risposta

Grazie
Marcello
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto resetti il regolatore alle impostazioni di fabbrica impostando "9999" invece di "1234" come password (lo strumento si riavvia da solo). Poi imposta:
[SEn.1] tipo di sensore su ingresso 1
[SEN.2] tipo di sensore su ingresso 2
[AL.1] "A.AL"
[A1.Pr] "Pro.2"

in questo modo ha legato l'ingresso 1 con Q1 (chiamato uscita comando) e l'ingresso 2 con Q2 (chiamato AL1)
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Ho resettato e impostato i parametri ricevuti, ma mi compare sempre errore E-06 prb.2.
Ho invertito le sonde per scrupolo ma il risultato non cambia.Cosa fare???????
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Provi a leggere due sonde nello stesso regolatore, lasciando da parte momentaneamente l'altro regolatore.
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

E' proprio quello che faccio, leggere le sonde con un solo termoregolatore. Quello che vorrei è gestire le due uscite con le rispettive sonde: sonda 1 uscita 1 - sonda 2 uscita 2.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Stiamo facendo un po' di confusione, Lei riesce a leggere le due sonde se le collega direttamente ad un solo regolatore?

Se la risposta è affermativa, allora può associare sonda 1 uscita 1 - sonda 2 uscita 2:
[SEn.1] tipo di sensore su ingresso 1
[SEN.2] tipo di sensore su ingresso 2
[AL.1] "A.AL"
[A1.Pr] "Pro.2"
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Fatto, ma mi dà sempre lo stesso errore: E-06
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Verifichi la posizione dei dip-switch per l'ingresso 2 come indicato nel manuale a pag.66
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Fatto anche questo.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Sembra non funzioni il secondo ingresso ma è molto improbabile visto che durante il collaudo vengono tarati entrambi gli ingressi per tutti i tipi di sonde collegabili.

Provi a impostare [SEN.2] come termocoppia K e a fare un cortocircuito tra i morsetti 14-15
Deve leggere la temperatura ambiente come processo 2
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Ho provato anche questo, ma il risultato non cambia.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Mi dica per favore la matricola del prodotto, inizia con P...
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

P0914015800064
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

user10500 wrote:P0914015800064
Attendo Vs. considerazioni per risolvere il problema.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Stiamo verificando se ci risultano anomalie simili su altri regolatori dello stesso lotto.
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Buongiorno, sono sempre in attesa delle Vs. verifiche.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, non ci risultano anomalie di produzione. A questo punto si metta in contatto con il distributore dal quale ha acquistato il regolatore e sarà loro compito contattarci per richiedere la sostituzione del regolatore.
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Oggi ho ricevuto l'ATR401 in sostituzione, programmato come Vs. precedenti specifiche ma il risultato non è cambiato, sempre errore E-06. Non so cosa pensare.......
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione 2 ingressi

Post by Pixsys tecnico 1 »

Abbiamo controllato tutti i regolatori a magazzino dopo la sua prima segnalazione, non risultava nessuna anomalia. Mi può dire il tipo di sonde 4-20mA che utilizza? Magari c'è una incompatibilità
user10500
Posts: 14
Joined: 06/02/2015, 16:23

Re: Gestione 2 ingressi

Post by user10500 »

Utilizzo termocoppie " J "