Buona sera non riesco a ritrasmettere il valore in lettura della TC sui morsetti in uscita, addirittura mi trovo in uscita 15 volt.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Ritrasmissione ATR171-23

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
resetti lo strumento alle condizioni di fabbrica inserendo "9999" come password poi reimposti solo il parametro della sonda e:
79[Retr] a "Pro.1"
80[rE.tY] con il tipo di uscita desiderato.
81[Lo.Lr] temperatura inferiore "limite" da associare al valore minimo di uscita (ad esempio 4mA)
82[uP.Lr] temperatura massima "limite" da associare al valore massimo di uscita (ad esempio 20mA).

Lasci di default il resto dei parametri.
user9803
Posts: 3
Joined: 18/11/2014, 16:02

Re: Ritrasmissione ATR171-23

Post by user9803 »

Ho fatto come mi ha detto ma non ho risolto. In uscita ho sempre 15v . Ha altre soluzioni da darmi.
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Ritrasmissione ATR171-23

Post by Pixsys tecnico 1 »

Cosa ha impostato sul parametro 80[rE.tY] ?

Verifichi inoltre la posizione dello dip-switch 1 come descritto a pag.63 del manuale.
user9803
Posts: 3
Joined: 18/11/2014, 16:02

Re: Ritrasmissione ATR171-23

Post by user9803 »

Il dip-switch è impostato come default ne l modo 0-10 volt o ssr, il parametro 8o e impostato a 0-10. Dimenticavo di dirle che ne ho tre tutti quanti con lo stesso problema.....
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Ritrasmissione ATR171-23

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
ho fatto una prova qui a banco, con la configurazione qui sotto (dal default ho solo impostato la ritrasmissione del Processo1)
ATR171-23ABC-T_tcK_0-10V.JPG
e i DIP configurati come in foto sotto (dal default ho solo alzato il DIP1 dello switch a sinistra a ON (uscita 0-10V)
DSCN0306.JPG
funziona perfettamente.

Provi così:
-spegnere il regolatore
-impostare tutti i DIP switch come in figura
-accendere e resettare il regolatore
-impostare i parametri come in figura, uscire dalla configurazione
-spegnere (attendere 5 secondi) e riaccendere il regolatore