Ingresso Analogico 0-10V

Post Reply
user8927
Posts: 6
Joined: 14/07/2014, 12:20

Ingresso Analogico 0-10V

Post by user8927 »

Salve,
volevo sapere se il PL110 è in grado di leggere dalla AI.2 segnali di tensione 0-10V con tensione raddrizzata.
Tensione raddrizzata ricavata con ponte di Graetz e ripartitore di tensione.
Il collegamento al PLC, alimentato mediante un alimentatore dedicato +24Vdc, sarà effettuato portando il +, del segnale ricavato dal ponte, all'ingresso AI.2 ed il - collegato a quello dell'alimentatore in modo da portarlo come comune del PLC.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
è possibile farlo, anche il collegamento è corretto.
user8927
Posts: 6
Joined: 14/07/2014, 12:20

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Post by user8927 »

E' possibile alimentare l'ingresso analogico filtrando solamente la semionda negativa?
Quindi al posto di un ponte di Graetz un solo diodo.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Post by Pixsys tecnico 1 »

L'ingresso analogico funziona solo con ingresso positivo, quindi 0-10V.

Se lavora solo con una semi-onda rischia che la tensione non sia costante e quindi che il valore letto cambi continuamente.