Salve,
volevo sapere se il PL110 è in grado di leggere dalla AI.2 segnali di tensione 0-10V con tensione raddrizzata.
Tensione raddrizzata ricavata con ponte di Graetz e ripartitore di tensione.
Il collegamento al PLC, alimentato mediante un alimentatore dedicato +24Vdc, sarà effettuato portando il +, del segnale ricavato dal ponte, all'ingresso AI.2 ed il - collegato a quello dell'alimentatore in modo da portarlo come comune del PLC.
Grazie
Ingresso Analogico 0-10V
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Ingresso Analogico 0-10V
Salve,
è possibile farlo, anche il collegamento è corretto.
è possibile farlo, anche il collegamento è corretto.
-
- Posts: 6
- Joined: 14/07/2014, 12:20
Re: Ingresso Analogico 0-10V
E' possibile alimentare l'ingresso analogico filtrando solamente la semionda negativa?
Quindi al posto di un ponte di Graetz un solo diodo.
Quindi al posto di un ponte di Graetz un solo diodo.
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Ingresso Analogico 0-10V
L'ingresso analogico funziona solo con ingresso positivo, quindi 0-10V.
Se lavora solo con una semi-onda rischia che la tensione non sia costante e quindi che il valore letto cambi continuamente.
Se lavora solo con una semi-onda rischia che la tensione non sia costante e quindi che il valore letto cambi continuamente.