Salve,
sul TD240 11AD Ho bisogno di un'uscita a +10Vdc per alimentare due potenziometri.
Sto pensando di usare un'uscita analogica impostata via software a +10V fissi.
La domanda è: Quanta corrente massima (in mA) è in grado di erogare l'uscita analogica?
Grazie.
						
									
						
										
							[TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI
- 
			
					user580
 - Posts: 4
 - Joined: 18/02/2011, 14:15
 
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: [TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI
Salve,
le uscita analogiche 0-10V possono erogare in totale 70mA. Se utilizza una singola uscita, quello sarà il limite erogabile da questa.
						
									
						
										