Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI

Post Reply
user580
Posts: 4
Joined: 18/02/2011, 14:15

[TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI

Post by user580 »

Salve,
sul TD240 11AD Ho bisogno di un'uscita a +10Vdc per alimentare due potenziometri.
Sto pensando di usare un'uscita analogica impostata via software a +10V fissi.
La domanda è: Quanta corrente massima (in mA) è in grado di erogare l'uscita analogica?

Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
le uscita analogiche 0-10V possono erogare in totale 70mA. Se utilizza una singola uscita, quello sarà il limite erogabile da questa.
Post Reply