selve ho acquistato dei termoregolatori pixsys ATR121 per sostituzione da altra marca vorrei settarlo per riscaldamento/raffreddamento stoccaggio materiali plastici usando il controllo PID ma vorrei solo settare il valore di riscaldamento cioè set 1 in Q1, ed il raffreddamento Q2 ad 1°C superiore al valore di set (senza impostare ogni volta un valore al set2 se si varia il set1 )
Distinti saluti
corrado
[ATR121] Comando uscita caldo PID e freddo ON/OFF
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 121
Salve, vuole gestire sia caldo che freddo in PID o solo il caldo? Cosa usa per fare il freddo?
-
- Posts: 3
- Joined: 25/06/2013, 14:36
Re: ATR 121
salve tec1 vorrei utilizzare solo per il caldo ma se possibile gradirei sapere come si imposterebbe anche per il freddo
per il caldo uso resistenze su olio
per il freddo uso acqua fredda su scambiatore
per il caldo uso resistenze su olio
per il freddo uso acqua fredda su scambiatore
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 121
Salve,
per avere l'uscita freddo che si attiva 1°C sopra al setpoint1, deve impostare l'uscita Q2 come allarme di deviazione superiore quindi [Al.] in "AdS" e poi impostare la soglia di allarme a 1°C.
Per utilizzare l'uscita Q1 in PID deve impostare manualmente i parametri di banda proporzionale, T.integrale e T. derivativo attraverso i parametri 15[Pb], 16[Ti] e 17[Td] oppure far eseguire un ciclo di autotuning al regolatore (faccia riferimento ai paragrafi 38, 39, 40 del manuale).
per avere l'uscita freddo che si attiva 1°C sopra al setpoint1, deve impostare l'uscita Q2 come allarme di deviazione superiore quindi [Al.] in "AdS" e poi impostare la soglia di allarme a 1°C.
Per utilizzare l'uscita Q1 in PID deve impostare manualmente i parametri di banda proporzionale, T.integrale e T. derivativo attraverso i parametri 15[Pb], 16[Ti] e 17[Td] oppure far eseguire un ciclo di autotuning al regolatore (faccia riferimento ai paragrafi 38, 39, 40 del manuale).