Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Comando uscita caldo PID e freddo ON/OFF

Post Reply
user6036
Posts: 3
Joined: 25/06/2013, 14:36

[ATR121] Comando uscita caldo PID e freddo ON/OFF

Post by user6036 »

selve ho acquistato dei termoregolatori pixsys ATR121 per sostituzione da altra marca vorrei settarlo per riscaldamento/raffreddamento stoccaggio materiali plastici usando il controllo PID ma vorrei solo settare il valore di riscaldamento cioè set 1 in Q1, ed il raffreddamento Q2 ad 1°C superiore al valore di set (senza impostare ogni volta un valore al set2 se si varia il set1 )

Distinti saluti
corrado
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, vuole gestire sia caldo che freddo in PID o solo il caldo? Cosa usa per fare il freddo?
user6036
Posts: 3
Joined: 25/06/2013, 14:36

Re: ATR 121

Post by user6036 »

salve tec1 vorrei utilizzare solo per il caldo ma se possibile gradirei sapere come si imposterebbe anche per il freddo

per il caldo uso resistenze su olio
per il freddo uso acqua fredda su scambiatore
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 121

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per avere l'uscita freddo che si attiva 1°C sopra al setpoint1, deve impostare l'uscita Q2 come allarme di deviazione superiore quindi [Al.] in "AdS" e poi impostare la soglia di allarme a 1°C.
Per utilizzare l'uscita Q1 in PID deve impostare manualmente i parametri di banda proporzionale, T.integrale e T. derivativo attraverso i parametri 15[Pb], 16[Ti] e 17[Td] oppure far eseguire un ciclo di autotuning al regolatore (faccia riferimento ai paragrafi 38, 39, 40 del manuale).
user6036
Posts: 3
Joined: 25/06/2013, 14:36

Re: ATR 121

Post by user6036 »

grazi mille
Post Reply