Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TD240-11AD

Post Reply
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

TD240-11AD

Post by user1777 »

salve,
vorrei gentilmente sapere se acquistando un plc TD240-11AD , posso gestirmi sia gli ingressi che le uscite a mio piacere , visto che ne dispone 16,e quanti ingressi analogici possiede.
Inoltre visto che il carico d'uscita può essere max 700mA , per realizzare un progetto con carichi di 220V , devo crearmi una scheda con diversi relè? Grazie per l'aiuto....distinti saluti!
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TD240-11AD

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
il TD240-11AD possiede 16 I/O digitali, quindi può decidere da programma qauli destinare ad uscite e quali ad ingressi. Gli ingressi analogici sono 4 e le uscite analogiche a 0..10V so 4.
Le uscite digitali sono in corrente continua a 24vdc, quindi per utilizzare carichi a 230vac è necessario creare un'interfaccia con dei relè.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

Re: TD240-11AD

Post by user1777 »

Salve,
Ho necessita di inserire una sonda lamda per gestirmi un ventilatore, come posso integrarla nel mio epl101? La stessa sonda eroga un segnale di 0-1v...distinti saluti
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TD240-11AD

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
ricavare la tensione 0..1V in uscita dalla sonda lambda non è un problema; Il problema semmai è passare dal valore numerico in volt ad un valore utili per il suo programma. Se le basta conoscere la tensione direi che non dovrebbero esserci problemi.
Post Reply