salve,
vorrei gentilmente sapere se acquistando un plc TD240-11AD , posso gestirmi sia gli ingressi che le uscite a mio piacere , visto che ne dispone 16,e quanti ingressi analogici possiede.
Inoltre visto che il carico d'uscita può essere max 700mA , per realizzare un progetto con carichi di 220V , devo crearmi una scheda con diversi relè? Grazie per l'aiuto....distinti saluti!
TD240-11AD
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: TD240-11AD
Salve,
il TD240-11AD possiede 16 I/O digitali, quindi può decidere da programma qauli destinare ad uscite e quali ad ingressi. Gli ingressi analogici sono 4 e le uscite analogiche a 0..10V so 4.
Le uscite digitali sono in corrente continua a 24vdc, quindi per utilizzare carichi a 230vac è necessario creare un'interfaccia con dei relè.
il TD240-11AD possiede 16 I/O digitali, quindi può decidere da programma qauli destinare ad uscite e quali ad ingressi. Gli ingressi analogici sono 4 e le uscite analogiche a 0..10V so 4.
Le uscite digitali sono in corrente continua a 24vdc, quindi per utilizzare carichi a 230vac è necessario creare un'interfaccia con dei relè.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: TD240-11AD
Salve,
Ho necessita di inserire una sonda lamda per gestirmi un ventilatore, come posso integrarla nel mio epl101? La stessa sonda eroga un segnale di 0-1v...distinti saluti
Ho necessita di inserire una sonda lamda per gestirmi un ventilatore, come posso integrarla nel mio epl101? La stessa sonda eroga un segnale di 0-1v...distinti saluti
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: TD240-11AD
Salve,
ricavare la tensione 0..1V in uscita dalla sonda lambda non è un problema; Il problema semmai è passare dal valore numerico in volt ad un valore utili per il suo programma. Se le basta conoscere la tensione direi che non dovrebbero esserci problemi.
ricavare la tensione 0..1V in uscita dalla sonda lambda non è un problema; Il problema semmai è passare dal valore numerico in volt ad un valore utili per il suo programma. Se le basta conoscere la tensione direi che non dovrebbero esserci problemi.