Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142 o ATR171] Configurazione semplice ciclo

Post Reply
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

[ATR142 o ATR171] Configurazione semplice ciclo

Post by user187 »

salve
avrei l'esigenza,alla fine del tempo di mantenimento, di attivare un contatto ma non riesco a farlo.
Pensavo di inserire un allarme di massima in modo che in teoria,durante il raffreddamento, seguendo il set point che dovrebbe abbassarsi, si attivasse.
Il risultato che ho invece è che passato il tempo di mantenimento appare "stop"e l'allarme non si attiva...
c'è un modo per riuscire a farlo?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 142 o atr 171-regolaazione semplice ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Provi ad impostare:
[AL.1] "ST.AL" allarme di stato, attivo in run
[A1.SO] "nc.S" contatto chiuso in caso di stato "STOP"
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

Re: atr 142 o atr 171-regolaazione semplice ciclo

Post by user187 »

Ha funzionato!ottimo!usando un atr171-23abc e un atr142abc sono riuscito ad impostare un ciclo a due gradini con raggiungimento di una temperatura x, mantenimento per un tempo y, passaggio a una seconda temperatura e mantenimento infinito gestendo sia il riscaldamento tramite resistenze che il raffreddamento azionando delle valvole per il passaggio di acqua fredda....il tutto con in aggiunta un allarme in caso di differenza troppo elevata nella lettura delle due pt100 inserite nel prodotto! Davvero ottimo!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 142 o atr 171-regolaazione semplice ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Bene, siamo sempre felici quando un cliente resta soddisfatto delle nostre soluzioni :-)
Post Reply