Isolamento segnali ATR121-ADT

Posted: 30/07/2014, 9:26
by user3637
Ho installato 7 termoregolatori ATR121-ADT alimentazione 24Vdc comune a tutti gli strumenti con sonde TC J non isolate e giustamente non funzionano (purtroppo mi sono accorto dopo che nel manuale era scritto che nel caso di sonde non isolate è necessaria un'alimentazione
dedicata isolata per ogni strumento) evidentemente il negativo dell'alimentazione non è isolato con quello delle sonde. A questo punto se volessi mantenere le sonde non isolate
che soluzione proponete? Tenete presente che gli strumenti sono collegati in seriale RS 485.
A proposito la seriale è optoisolata dall'alimentazione DC?

Grazie

Re: Isolamento segnali ATR121-ADT

Posted: 30/07/2014, 10:00
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per utilizzare sonde non isolate dall'alimentazione, dovete usare i termoregolatori ATR142-ABC-T , anch'essi dotati di seriale RS485 ma con alimentatore switching, che isola l'alimentazione dell'ingresso analogico.