Isolamento segnali ATR121-ADT

Post Reply
user3637
Posts: 4
Joined: 25/07/2012, 8:53

Isolamento segnali ATR121-ADT

Post by user3637 »

Ho installato 7 termoregolatori ATR121-ADT alimentazione 24Vdc comune a tutti gli strumenti con sonde TC J non isolate e giustamente non funzionano (purtroppo mi sono accorto dopo che nel manuale era scritto che nel caso di sonde non isolate è necessaria un'alimentazione
dedicata isolata per ogni strumento) evidentemente il negativo dell'alimentazione non è isolato con quello delle sonde. A questo punto se volessi mantenere le sonde non isolate
che soluzione proponete? Tenete presente che gli strumenti sono collegati in seriale RS 485.
A proposito la seriale è optoisolata dall'alimentazione DC?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Isolamento segnali ATR121-ADT

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per utilizzare sonde non isolate dall'alimentazione, dovete usare i termoregolatori ATR142-ABC-T , anch'essi dotati di seriale RS485 ma con alimentatore switching, che isola l'alimentazione dell'ingresso analogico.