Ciao,

vorrei sapere se posso inviare ad un DRR245 una sonda di temperatura per far attivare e disattivare un relè in funzione del setpoint impostato, per esempio a 50 °C ON e a 70°C OFF. Contemporaneamente avrei bisogno di fissare il valore dell'uscita analogica, indipendentemente dalla temperatura prima citata, per esempio a 10 mA. Si possono fare queste due cose insieme, se si come va programmato? Se no, come risolvo questo problema?

Grazie mille, saluti.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR245

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
è possibile farlo con il DRR245, si imposta:
[SEn] tipo di sensore collegato
[C.HY] 20.0
[AL.1] "HdAL"
[Retr] "MA.A1"
[LoLr] "40"
[uPLr[ "200"

una volta usciti dalla configurazione imposterà il setpoint di comando a 70°C mentre il valore del setpoint di allarme, variato da 40 a 200 farà variare l'uscita da 4 a 20mA.
user5465
Posts: 4
Joined: 13/04/2013, 10:28

Re: DRR245

Post by user5465 »

Intanto grazie,

ma probabilmente mi sono spiegato male, ripeto.
1) la sonda di temperatura deve comandare il relè da 70°C a 50°C e questo non credo sia un problema.
2) l'uscita analogica deve essere svincolata da tutto, cioè posso impostare manualmente un valore (per esempio) 10mA e avere in uscita tale corrente senza intaccare il funzionamento del punto1?

Chiedo questo perchè selezionando il parametro "Retransmission: Ritrasmissione per uscita 0-10 V" ecc.. sembra che il punto 1 e 2 siano collegati, giusto?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR245

Post by Pixsys tecnico 1 »

L'uscita analogica fa riferimento solamente al setpoint di allarme 1, quindi è svincolata dalla temperatura del processo e dal setpoint di comando (relè Q1).