Buongiorno, sono in cantiere ed ho bisogno di configurare il termoregolatore per il funzionamento di un forno a 200°C. Devo gestire un bruciatore a gas bistadio. Sui morsetti 3-4 ho collegato il comando della 1° fiamma (potenza più piccola), sui morsetti 6-7 ho collegato i comandi della 2° fiamma (potenza maggiore) e sui morsetti 10-11 il fine ciclo per la procedura di spegnimento (ritardo spegnimento ventilatori di ricircolo per raffreddamento). Ho bisogno di sapere urgentemente che parametri devo modificare per utilizzare le uscite 6-7 come comando della 2° fiamma.
In attesa di un Vs. riscontro tempestivo.
Cordiali saluti.
[ATR621-14ABC] Configurazione per bruciatore bi-stadio
-
- Posts: 4
- Joined: 08/07/2011, 8:54
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: configurazione ATR 621 14ABC
Salve, le conviene impostare l'uscita 6-7 come allarme in deviazione inferiore, in modo che si attivino solo se è necessaria piu potenza. per fare ciò imposta:
[AL.1] "L.d.AL"
[A1.th] valore in gradi sotto al setpoint che fa attivare la fiamma. Ad esempio set 10°C e questo parametro a 2, l'uscita si abilita se la temperatura va sotto a 8°C.
[AL.1] "L.d.AL"
[A1.th] valore in gradi sotto al setpoint che fa attivare la fiamma. Ad esempio set 10°C e questo parametro a 2, l'uscita si abilita se la temperatura va sotto a 8°C.
-
- Posts: 4
- Joined: 08/07/2011, 8:54
Re: configurazione ATR 621 14ABC
Volevo provare inserendo nel parametro 45 AL.1 il valore A.AL. Solitamente quando installiamo termoregolatori ATR 171 con questo parametro funzionava la 2° fiamma.
Può funzionare così?
Può funzionare così?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: configurazione ATR 621 14ABC
Se lo imposta come assoluto, dovrà impostare la temperatura alla quale si attiva/disattiva l'uscita, indipendentemente dal ciclo-rampa-setpoint in esecuzione.