Page 1 of 1

ATR 142 ritardo relè

Posted: 02/04/2014, 22:47
by user8053
Salve,

nella gestione caldo freddo vorrei impostare un margine: se imposto es 20°C, come posso fare in modo che il relè non intervenga fino a che la temperatura non sale fino a 20,5 °C e una volta intervenuto non si fermi fino a che la temperatura non scende fino a 19,5 °C. Questo per limitare numero di interventi di una elettrovalvola che il relè comanda.

Grazie

Re: ATR 142 ritardo relè

Posted: 03/04/2014, 8:31
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il problema dell'attacca-stacca deriva dalla precisione di lavoro del regolatore che infatti, come configurato di fabbrica, non permette oscillazioni dal setpoint superiori al decimo di grado. Per impostare invece questo "delta", chiamato "isteresi", si deve agire nei parametri:
15 [c.HY] (per quanto riguarda il setpoint di comando)
28 [A1.HY] (per quanto riguarda il setpoint di allarme)

Impostando ad esempio [HYc] a "1.0" il regolatore farà lavorare il relè di comando con uno scarto massimo di 1°C.

Re: ATR 142 ritardo relè

Posted: 03/04/2014, 18:54
by user8053
Salve,

si ok impostato tutto, ma il relè attacca solo per un secondo, invece vorrei che funzionasse fino al raggiungimento del valore inferiore o superiore impostato:
es funzionamento freddo: impostato 20, soglia superiore 20,5 soglia inferiore 19,5, quando la temperatura sale fino a 20,5 parte il comando fino a che la temperatura non scende fino a 19,5, il tutto con un solo azionamento.

Grazie

Re: ATR 142 ritardo relè

Posted: 04/04/2014, 8:30
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se il relè attacca e stacca in continuazione, probabilmente non sta regolando in ON-OFF, ma in PID, porti i parametri [Pb], [Ti], [Td] a "0" e imposti [TunE] a "diS" oppure resetti lo strumento alle condizioni di fabbrica e imposti solo la modalità raffreddamento, il setpoint di comando e l'isteresi.

Re: ATR 142 ritardo relè

Posted: 05/04/2014, 22:28
by user8053
Salve,

scusate ma non riesco a programmare L'ATR come vorrei, potreste indicarmi tutti i parametri da impostare?

Grazie

Re: ATR 142 ritardo relè

Posted: 07/04/2014, 8:56
by Pixsys tecnico 1
Salve,
inserisca "9999" come password di programmazione invece di "1234" (lo strumento si resetta alle condizioni di fabbrica), poi imposta soltanto:
[Sen] tipo di sensore
[dP] "0.0"
[Actt] "cool"
[HYc] "1.0"
Setpoint di lavoro alla temperatura più bassa che desidera, nel suo esempio 19.5°C