Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR 142 ritardo relè

Post Reply
user8053
Posts: 3
Joined: 02/04/2014, 22:21

ATR 142 ritardo relè

Post by user8053 »

Salve,

nella gestione caldo freddo vorrei impostare un margine: se imposto es 20°C, come posso fare in modo che il relè non intervenga fino a che la temperatura non sale fino a 20,5 °C e una volta intervenuto non si fermi fino a che la temperatura non scende fino a 19,5 °C. Questo per limitare numero di interventi di una elettrovalvola che il relè comanda.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 142 ritardo relè

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il problema dell'attacca-stacca deriva dalla precisione di lavoro del regolatore che infatti, come configurato di fabbrica, non permette oscillazioni dal setpoint superiori al decimo di grado. Per impostare invece questo "delta", chiamato "isteresi", si deve agire nei parametri:
15 [c.HY] (per quanto riguarda il setpoint di comando)
28 [A1.HY] (per quanto riguarda il setpoint di allarme)

Impostando ad esempio [HYc] a "1.0" il regolatore farà lavorare il relè di comando con uno scarto massimo di 1°C.
user8053
Posts: 3
Joined: 02/04/2014, 22:21

Re: ATR 142 ritardo relè

Post by user8053 »

Salve,

si ok impostato tutto, ma il relè attacca solo per un secondo, invece vorrei che funzionasse fino al raggiungimento del valore inferiore o superiore impostato:
es funzionamento freddo: impostato 20, soglia superiore 20,5 soglia inferiore 19,5, quando la temperatura sale fino a 20,5 parte il comando fino a che la temperatura non scende fino a 19,5, il tutto con un solo azionamento.

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 142 ritardo relè

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se il relè attacca e stacca in continuazione, probabilmente non sta regolando in ON-OFF, ma in PID, porti i parametri [Pb], [Ti], [Td] a "0" e imposti [TunE] a "diS" oppure resetti lo strumento alle condizioni di fabbrica e imposti solo la modalità raffreddamento, il setpoint di comando e l'isteresi.
user8053
Posts: 3
Joined: 02/04/2014, 22:21

Re: ATR 142 ritardo relè

Post by user8053 »

Salve,

scusate ma non riesco a programmare L'ATR come vorrei, potreste indicarmi tutti i parametri da impostare?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 142 ritardo relè

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
inserisca "9999" come password di programmazione invece di "1234" (lo strumento si resetta alle condizioni di fabbrica), poi imposta soltanto:
[Sen] tipo di sensore
[dP] "0.0"
[Actt] "cool"
[HYc] "1.0"
Setpoint di lavoro alla temperatura più bassa che desidera, nel suo esempio 19.5°C
Post Reply