Salve,
per la sua applicazione si utilizza la funzione di ritrasmissione, resetti il regolatore (password 9999) e poi imposti:
2 [Sen] 4.20
6 [LoLi] 0
7 [uPLi] 2000
67 [rEtr] MA.P.
68 [LoLr] 0
69 [uPLr] 800
In questo modo l'ingresso varia da 0 a 2000 (4mA a 20mA) mentre l'uscita varia da 0 a 800 (sempre 4mA a 20mA) proporzionalmente all'ingresso.
[DRR245] Riscalare ingresso 4-20mA e uscita 4-20mA
-