ATR243-31ABC comando bruciatore con 0-10V
Posted: 20/09/2013, 12:41
Buongiorno,
sto facendo delle prove a banco.
L'applicazione consiste nel comando di un bruciatore con un segnale 0-10V per riscaldare un forno. La temperatura viene rilevata con una PT100.
Ho impostato i jumper come da manuale e i seguenti parametri:
1-C010
2-PT
57-AUTO
Non ho a disposizione il forno quindi faccio delle prove immergendo la sonda in un bicchiere di acqua calda e uno a temperatura ambiente. Noto che l'uscita 0-10V assume valore circa 0V al di sotto del set point e 10V al di sopra. In pratica non riscontro nessuna modulazione del segnale, cosa che mi sarei aspettato.
E' normale?
Grazie.
Carlo
sto facendo delle prove a banco.
L'applicazione consiste nel comando di un bruciatore con un segnale 0-10V per riscaldare un forno. La temperatura viene rilevata con una PT100.
Ho impostato i jumper come da manuale e i seguenti parametri:
1-C010
2-PT
57-AUTO
Non ho a disposizione il forno quindi faccio delle prove immergendo la sonda in un bicchiere di acqua calda e uno a temperatura ambiente. Noto che l'uscita 0-10V assume valore circa 0V al di sotto del set point e 10V al di sopra. In pratica non riscontro nessuna modulazione del segnale, cosa che mi sarei aspettato.
E' normale?
Grazie.
Carlo