Buongiorno,
sto facendo delle prove a banco.
L'applicazione consiste nel comando di un bruciatore con un segnale 0-10V per riscaldare un forno. La temperatura viene rilevata con una PT100.
Ho impostato i jumper come da manuale e i seguenti parametri:
1-C010
2-PT
57-AUTO
Non ho a disposizione il forno quindi faccio delle prove immergendo la sonda in un bicchiere di acqua calda e uno a temperatura ambiente. Noto che l'uscita 0-10V assume valore circa 0V al di sotto del set point e 10V al di sopra. In pratica non riscontro nessuna modulazione del segnale, cosa che mi sarei aspettato.
E' normale?
Grazie.
Carlo
ATR243-31ABC comando bruciatore con 0-10V
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243-31ABC comando bruciatore con 0-10V
L'autotuning (p57 ad auto) funziona solo se effettivamente il regolatore "riscontra" variazione di ingesso al variare dell'uscita quindi è probabile che non sia mai andato a buon fine. Per vedere se c'è variazione imposti un valore nel parametro [P.b.] ad esempio:
setpoint 100.0°C
Pb 20.0
l'uscita sarà 100% fino a 90° e scenderà fino al 0% a 110°
La banda infatti agisce "centrata" sul setpoint.
setpoint 100.0°C
Pb 20.0
l'uscita sarà 100% fino a 90° e scenderà fino al 0% a 110°
La banda infatti agisce "centrata" sul setpoint.