Page 1 of 1

Errore compilazione con opzione O-SEQ

Posted: 05/09/2013, 11:30
by user643
Buongiorno,
ho un problema con la compilazione di un codice per TD320.
Se, nel codice allegato, inserisco nella prima riga l'opzione "O-SPEED" la compilazione va a buon fine, mentre se scrivo "O-SEQ" la compilazione non termina dandomi l'errore allegato come file .jpg.

Potete aiutarmi?
Grazie, saluti.

Re: Errore compilazione con opzione O-SEQ

Posted: 05/09/2013, 11:45
by Pixsys tecnico 2
Salve,
il contatto "N" in posizione R221,C9 dello schema ladder, causa questo errore.
In pratica, l'utilizzo di quel contatto, in serie alla bobina MOV(VW1 = 0), non ha un senso logico, in quanto farà in modo che non venga mai eseguita, in quanto non esiste una condizione che possa diventare "falsa" prima del contatto "N".
Oltretutto, l'utilizzo di un contatto "N", prevede che ci sia una variazione da uno stato positivo "1" ad uno stato "0", cosa che non è possibile nel segmento di inizializzazione che viene eseguito una volta soltanto all'accensione.

Re: Errore compilazione con opzione O-SEQ

Posted: 30/09/2013, 10:29
by user643
Grazie.

Ho risolto.
In effetti l'errore indicato era dovuto ad operazioni di taglia/incolla.
Eliminando tale errore, la compilazione è andata a buon fine.

Grazie.
Saluti.