Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Errore compilazione con opzione O-SEQ

Post Reply
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Errore compilazione con opzione O-SEQ

Post by user643 »

Buongiorno,
ho un problema con la compilazione di un codice per TD320.
Se, nel codice allegato, inserisco nella prima riga l'opzione "O-SPEED" la compilazione va a buon fine, mentre se scrivo "O-SEQ" la compilazione non termina dandomi l'errore allegato come file .jpg.

Potete aiutarmi?
Grazie, saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: Errore compilazione con opzione O-SEQ

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
il contatto "N" in posizione R221,C9 dello schema ladder, causa questo errore.
In pratica, l'utilizzo di quel contatto, in serie alla bobina MOV(VW1 = 0), non ha un senso logico, in quanto farà in modo che non venga mai eseguita, in quanto non esiste una condizione che possa diventare "falsa" prima del contatto "N".
Oltretutto, l'utilizzo di un contatto "N", prevede che ci sia una variazione da uno stato positivo "1" ad uno stato "0", cosa che non è possibile nel segmento di inizializzazione che viene eseguito una volta soltanto all'accensione.
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Re: Errore compilazione con opzione O-SEQ

Post by user643 »

Grazie.

Ho risolto.
In effetti l'errore indicato era dovuto ad operazioni di taglia/incolla.
Eliminando tale errore, la compilazione è andata a buon fine.

Grazie.
Saluti.
Post Reply