Re: errore "E-05" su DRR245 con sonda NTC

Post by user6341 »

Deve entrare in configurazione e selezionare il sensore [ntc] sul parametro [SEn.]: di default è impostata termocoppia K. Il collegamento iniziale era corretto.
Trova la procedura per entrare in configurazione sul manuale.