Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR 401]trasformatore amperometrico

Post Reply
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

[ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by user187 »

salve
scusate la domanda forse stupida ma un mio cliente vorrebbe utilizzare un trasformatore amperometrico e mi chiedeva che tipo di trasformatore doveva montare
(premetto che di solito non li tratto e quindi spero che la domanda abbia un senso...)
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
deve utilizzare un TA con secondario da 50mA.
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

Re: [ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by user187 »

riesce a darmi una marca di riferimento per proporlo al mio cliente?
o e' possibile ordinarli direttamente
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by Pixsys tecnico 1 »

Noi abbiamo solo quello con fondo scala 50A se può andare bene (nostro codice 1400.20.001). Una marca molto comune è "Sirio elettronica".
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

Re: [ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by user187 »

ottima risposta
ho dato in prova un ATR401-24ABC al cliente sperando in un ordine successivo e sembra contento ma mi segnalava che ha un problema nel settare uno degli allarmi come allarme legato al trasformatore amperometrico
il parametro AL1 passa direttamente da cool a L.b.a saltando il valore H.b.A che dovrebbe inserire
c'e' qualche parametro da cambiare per farlo apparire?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR 401]trasformatore amperometrico

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
verifichi che il parametro 74 [H.b.A.t.] non sia a "0" (allarme disabilitato).
Post Reply