Post by user6018 »

come faccio per avere , oltre che la correzione per effetto della banda proporzionale, anche una leggera correzione per effetto del tempo derivato ma molto lenta nel tempo??

20mV in 60 secondi su uscita analogica 0-10V per controllo velocità inverter


Giancarlo
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: parametri per temoregolazione con atr171

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
può impostare manualmente i parametri PID di tempo derivativo (P-28) ed integrale (P-27) oppure può far fare un ciclo di autotuning al regolatore in modo che li calcoli in maniera automatica.
user6018
Posts: 2
Joined: 24/06/2013, 11:46

parametri autotuning

Post by user6018 »

mi potrebbe spiegare quali sono i parametri per l' autotuning e come impostarli per avere una regolazione molto lenta

grazie

Giancarlo
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: parametri per temoregolazione con atr171

Post by Pixsys tecnico 1 »

Con l'autotuning, il regolatore calcola automaticamente i parametri PID. Deve solamente impostare il parametro 24 [Tune] in "once", uscire dalla configurazione, spegnere e riaccendere lo strumento. A questo punto il regolatore inizierà là procedura di autotuning (si accende il led TUN). Quando il led è spento, la procedura è terminata. Faccia riferimento al paragrafo 8.4 del manuale per maggiori dettagli.