Buongiorno
Come da titolo avrei bisogno di sapere qual'è la massima
impedenza applicabile con segnale 20mA sull'uscita analogica.
Nello specifico dovrei comandare una valvola con le seguenti caratteristiche:
Corrente ingresso 4-20 mA cc
Corrente minima 3,85 mA cc o superiore
Tensione tra i terminali 12 V cc (resistenza di ingresso equivalente a 600 ohm a 20 mA cc) uscita PLC 500 ohm a 20 mA
Alimentazione max. 1W (100 mA cc, 28V cc)
Saluti
Resistenza Massima Di Uscita Analogica 4/20 mA ATR141/171
-
- Posts: 2
- Joined: 17/05/2013, 8:46
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Resistenza Massima Di Uscita Analogica 4/20 mA ATR141/17
Salve, probabilmente ha fatto un errore perchè l'atr141 non dispone dell'uscita analogica 4-20mA mentre l'ATR171 si, forse si riferiva all'ATR401.
Comunque, dai dati che mi ha fornito, la valvola può essere comandata dai nostri regolatori. Disponiamo inoltre di un regolatore in barra DIN (DRR245-21ABC-T) con uscita analogica 4-20mA, dove è possibile applicare una tensione ausiliaria di max 24Vdc, per alimentare in maniera supplementare il loop di corrente, in modo da essere sicuri di non sovraccaricare il regolatore. Anche questa possibilità, è compatibile con la sua valvola.
Comunque, dai dati che mi ha fornito, la valvola può essere comandata dai nostri regolatori. Disponiamo inoltre di un regolatore in barra DIN (DRR245-21ABC-T) con uscita analogica 4-20mA, dove è possibile applicare una tensione ausiliaria di max 24Vdc, per alimentare in maniera supplementare il loop di corrente, in modo da essere sicuri di non sovraccaricare il regolatore. Anche questa possibilità, è compatibile con la sua valvola.
-
- Posts: 2
- Joined: 17/05/2013, 8:46