[ATR243-20ABC] Attivare uscita relè e SSr contemporanee

Posted: 15/05/2013, 12:27
by user260
UN CLIENTE MI CHIEDE SE E' POSSIBILE , CON ATR243-20ABC, AVERE : USCITA DI COMANDO RELE' ED UN ALLARME CON USCITA 10V CHE SI ATTIVI IN CONTEMPORANEA AL RELE' DI COMANDO.
SE SI COME SI PUO' IMPOSTARE?

Re: ATR243-20ABC

Posted: 15/05/2013, 12:56
by Pixsys tecnico 1
Salve,
sì, è possibile farlo:
Si deve usare come uscita di allarme quella legata all'uscita in tensione (come SSR 0-12V) e impostare l'allarme come "LdAL".
In questo modo, avendo il setpoint di allarme a 0, appena la temperatura scende sotto al setpoint di comando, si attiva anche l'SSR (in pratica si attivano e disattivano contemporaneamente).